Re: Temperature all'interno delle torri e comportamento dell'acciaio in generale

Inviato da  piedone70 il 25/7/2013 9:12:01
@tutti

http://imageshack.us/photo/my-images/838/7j3.png/

QUESTA, è la foto che avrei voluto mostrarvi prima, mostra il NORMALE fenomeno dell'ammorbidimento dell'acciaio in presenza di temperature critiche.

ED ORA UN ALTRO POST VERAMENTE IMPORTANTE:

Come scritto qualche post fa, ORA SAPPIAMO CHE QUANDO LA FIAMMA LAMBISCE (E’ A CONTATTO) UNA STRUTTURA “SNELLA” DI ACCIAIO NON PROTETTO, BASTANO APPENA 10 MINUTI PERCHE’ L’ACCIAIO STESSO RAGGIUNGA TEMPERATURE CRITICHE (VICINE AI 500°)

ORA: LA FIAMMA TENDE A CORRERE VELOCISSIMA VERSO L’ALTO E HA SOLI DUE MODI POSSIBILI DI “ESPANDERSI”:

IN UN AMBIENTE CHIUSO
(ovvero un locale dotato di “tetto”, o solaio, o soffitto che dir si voglia, INSOMMA AL DI SOPRA DI ESSA, AL DI SOPRA DEL PUNTO DOVE STA AVVENENDO LA COMBUSTIONE E NON OLTRE I TRE/QUATTRO METRI, C’E’ UNA PARETE ORIZZONTALE!)

IN UN AMBIENTE APERTO
(qui è chiaro, cioè ad esempio in mezzo ad una strada…)


PRECISAZIONE:

SE NELL’AMBIENTE CHIUSO SONO PRESENTI DELLE FINESTRE, UNA GRANDE PERCENTUALE DEL CALORE DELLA FIAMMA (MA NON TUTTO NEH!) E’ LIBERA DI “USCIRE” E SCAPPARE ALL’ESTERNO, QUINDI QUESTO CALORE “NON VERRA’ CEDUTO ALLA STRUTTURA!”

INVECE, SOPRATTUTTO SE LE FINESTRE SONO LONTANE, LA FIAMMA SALE VIOLENTEMENTE, “SBATTE” CONTRO IL SOFFITTO E LO “RICOPRE” PER INTERO (E GLI CEDE MOLTO DEL SUO CALORE), CERCANDO DI DIRIGERSI VERSO LE APERTURE LATERALI, PER CONTINUARE LA SUA SALITA.

QUANDO ARRIVA IN CORRISPONDENZA DI UNA PARETE VERTICALE SENZA FINESTRE SI CREA UN ULTERIORE VORTICE, E MAGGIORMENTE IN QUESTO PUNTO LA FIAMMA HA TUTTO IL TEMPO DI ESSERE A CONTATTO CON LA STRUTTURA E CEDERE AD ESSA BUONA PARTE DEL SUO CALORE.

QUINDI SI PUO’ CONCLUDERE SENZA ALCUNE POSSIBILITA’ DI SMENTITA CHE SE UN INCENDIO AVVIENE ALL’INTERNO DI UNA STRUTTURA DI UNA CERTA ALTEZZA, SICURAMENTE LE FIAMME HANNO LA POSSIBILITA’ DI ENTRARE IN CONTATTO CON NUMEROSE PARTI DI QUESTA E DI CEDERE INDISCUTIBILMENTE IL PROPRIO CALORE AD ESSA.

Cosa che ad esempio non avviene nelle foto dei grattacieli “ancora cantieri” quindi sufficientemente “aperti” che continuate e postare. In questo caso le fortissime fiamme si dirigono violentemente SOPRATTUTTO verso l’esterno e cedono MOLTO MENO CALORE DI QUANTO NE CEDEREBBERO SE LA STRUTTURA FOSSE CHIUSA!!!

QUESTO ERA UN ALTRO MODO, SPERO PIU’ CHIARO, DI SPIEGARE LA FAMOSA ISO 834, SPERO CHE ORA SIA CHIARO PER TUTTI!!

CIAO!

Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=4&topic_id=7462&post_id=238512