Re: Temperature all'interno delle torri e comportamento dell'acciaio in generale

Inviato da  FedeV il 22/7/2013 13:37:51
Purtroppo non posso partecipare con l'attenzione che merita a questa discussione, riesco appena a seguirla, ma fortunatamente ci ha pensato Notturno.

Aggiungo che il problema sta proprio nel trasmettere i 1000 gradi all'acciaio della struttura e soprattutto farlo CONTEMPORANEAMENTE per un numero significativo di colonne negli stessi 3 piani circa:

tenuto conto che gli incendi camminano e si spengono finito il combustibile e che l'acciaio poi si raffredda riacquistando resistenza;

tenuto conto della scarsa conduttivitą al calore dell'acciaio;

tenuto conto del fattore di sicurezza per cui le colonne anche avessero perso meta della loro capacitą di carico statico erano comunque in grado di tenere in piedi la struttura;

mi sembra abbastanza fantascentifico cercare negli incendi la causa del crollo delle wtc soprattutto perchč rimane da spiegare il comportamento delle parti integre delle strutture, piani degli incendi compresi. E da qui non scappa nessuno.


PS Notturno attento che il forno potrebbe crollare da un momento all'altro in modo inevitabile

Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=4&topic_id=7462&post_id=238162